网站站长论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

会员发帖排行榜

无框防火玻璃在工程应用上的检测和要求«

[复制链接]
发表于 2024-2-27 10:44:35 显示全部楼层 |阅读模式
  建筑用无框防火玻璃的耐火功用是将无框防火玻璃直接镶嵌在墙洞中或与结构组合好再镶嵌在墙洞中制成构件按GBL2513进行耐火试验而得的,它包括耐火完整性、耐火隔热性、热辐射强度的测定。其间,隔热性的测定以背火面温度作为判据。
  耐火隔热性——指试件背火面测温点单点温升180℃,均匀温升140℃。
  热辐射强度——指距试件背火面3m处,临界辐射热照度抵达0.42W/cm2,及距试件背火面在等于其较小标准(长度或宽度)1.2倍的距离内,临界辐射热照度抵达3.35 W/cm2。耐火功用检测:将整块无框防火玻璃镶在固定结构内,按GB12513进行耐火功用试验,无框防火玻璃受火标准高不应小于1100mm,宽不应小于600mm,试样应垂直设备。试验时所运用的固定结构和设备方法应与实践工程运用的结构相同,并以图纸的方法记载固定结构的结构和设备方法。
  弯曲度测验:将玻璃垂直立放,水平放置直尺贴紧试样表面进行测量,弓形时以弧的高度与弦的长度之比的百分率标明;波形时,用波谷到波峰的高与波峰到波峰(或波谷到波谷)的距离之比的百分率标明。产品运用木箱或其他包装箱包装,玻璃应垂直立放在箱内,每块玻璃运用塑料布或纸包裹,玻璃与包装箱之间应运用不易引起玻璃划伤等外观缺陷的轻软材料填实。
  文章源自:防火玻璃       http://www.ba-glass.com/


本文地址:http://www.wangzhan.org.cn/thread-14203-1-1.html
回复

使用道具 举报

热门论坛

标签列表

Archiver|手机版|小黑屋|网站站长论坛 |Sitemap

声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。

GMT+8, 2024-4-29 12:27 , Processed in 0.857520 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表